下面是小编为大家整理的省站安全质量大检查反馈意见,供大家参考。
省站安全质量大检查反馈意见
路基组:1.十标监理附件资料不真实;2.临时排水仅是形式,没有实效;3.临时钢筋加工点不应存在;4.九标、十标交界处高差相差较大,不利于下一步压实。
桥涵组:1.保护层合格率达不到 90%,强度过高;2.梁场养生不到位;3.铰缝钢筋缺失;4.承台施工现场出现 J422 焊条。
建议:1.做好冬季施工养生准备;2.严把支座进场关、检测关、安装要规范标准,省站将进行抽检。
监理人员履约组:
监理人员:1.一代处:人员变更手续不齐全,合同工程师无监理证;试验室备案滞后;总监办监理工程师通知下发较少,回复后监理工程师未签署意见,监理日志断档;2.二代处:试验室备案滞后,监理日志断档严重,试验仪器损坏没有及时维修仍在使用。
安全:
市区段九标 1.钢筋加工指示牌少,配电设施不足;2.高空作业不规范,消防器材不足。3.资料代签、整理不及时;4.安
全负责人不在现场。5.氧气瓶堆放不规范;6. 高空作业上下梯不规范;7.泥浆池防护缺失;8.防护栏不连续;9.无安全体系;10.无责任制岗位职责;11.“三类”人员证件不规范;12.特种设备登记不全;13. 无意外伤害险购买依据。
市区段五标:1.盖梁上下梯不规范有安全隐患;2.氧气瓶、液化气瓶混合堆放;3.洛吉路保通安全无专职安全员;4.安全体系人员不齐全;5.项目经理责任书无日期;6.制度不完善,有目录无对应内容;7.特种人员无进出场记录,无三级教育培训,特种设备登记信息不全;8. 无责任制岗位职责,三类”人员证件不规范;9.安全日志不连续,记录不规范;10.没有建立安全检查台账,无费用、无日期;11.无法人安全证书;12.无副经理、总工的任职文件;13.无各科室的成立文件及任命、岗位职责;14.无意外伤害险 建议:1.内业及时归档、更新、整理;2.加强人员持证上岗;3.加强特种设备管理、验收、维护,使用记录齐全;4.加强安全日志管理。5.普遍存在台账混乱,督促台账分类。
综合组:1.项目前期手续基本齐全,缺压矿手续等;2.质量安全管理体系、措施正常运转,保证措施、文件记录显示工作量偏少;应依据标准化手册为抓手;3.加强安全管理。
推荐访问:大检查 反馈 意见 省站安全质量大检查反馈意见 质检站检查整改回复